56欧姆制动电阻值,对应7.5kW电机的制动,如果不注意控制斜坡减速的话,直流母线电压被冲到750V以上一点都不新鲜。属于正常的。如果是想比较快的减速度(例如以额定制动力减速),那电阻值还要再小才行,比如选择电阻40欧姆。另外把制动单元的开启电压设在直流母线620V。就可以将直流母线电压在电机全负荷制动下,控制在750V以下了。

这是经验,是通过大量的制动试验,所得到的经验参数。如果要是按照推荐的负载电阻值,你一定要把减速斜坡时间延长,来保证直流母线电压在制动过程,不会超过750V。

不知道你所测到的直流母线电压是怎么的来的,如果要是用trace录的,我想还有可能会更高吧。如果使用示波器看到的,那应该和装置录制的差不多。