以下是引用chengcheng在2014-05-27 15:57:30的发言 >5楼:这不是冗余系统,是要执行多任务,但我问的目的是:1.两个CPU都是2DP,应该是4dp,为什么只能设两个DP,不能设第三个;2.在同一机架下是否不用DP通讯还快,是如何通讯的;3.如果1和2不能满足同一机架还有什么好处
1.412的子站不能被414访问
2.CPU之间是通过背板总线通讯的,应该是MPI,也可以设置到12M
3.这也是一种分布式的控制系统,系统中几个重要的部分,既可以独立控制,又可以以比较经济的方式联系起来,不需要庞大的网络架构,降低系统完全瘫痪的风险,当然系统的瓶颈还是存在的,比如电源和底板