以下是引用askluck在2014-05-14 16:31:51的发言 >8楼:你说的这个情况我也遇到,首先如果系统稳定运行过一段时间,且正常,那么就不要考虑通讯速率了,其次,如果是传动设备,建议首先检测一下你的屏蔽是否出现了问题,还有DP头等等,最后一个是我的亲身经历,我做的是镀锌线,一些辅助传动设备用的是M440,跟现场远程ET200和HMI组在一个DP网络中,结果频繁出现故障,换了DP头,甚至部分DP电缆,结果故障依旧,没有办法,减少设备测试,发现M440 DP通讯板有问题,更换后,再也没有出现问题,设备出现故障时正常生产后一年左右。
还有,其实设备稳定运行后,首先排除软件问题,大部分都是硬件造成的,甚至由于机械,液压等非电气设备造成,但针对电气设备,一定要做到定期维护,打扫卫生,保持工作环境温度,湿度等等,出现隐患需要及时更换,要知道,天底下没有不坏的东西。
一般来说,程序正常运行一段时间后,可以不考虑一直参数的设置故障,除非运行过程中有修改参数的操作。但并不能排除程序中有一些小Bug存在。前两年我们生产线上也有相同的故障出现,开始也怀疑是硬件出了问题,全线检查了通讯DP接头,更换了一些看起来不顺眼的DP的接头,重新布置了接地线等。但问题一直没有根治。由于程序是设备厂家提供的,很多地方是加了密的,加上对程序了解不多,所以一直没有发现这个漏洞的存在。而且厂家可能也是有意的不承认这个Bug。最后花是老大时间才自己把这个Bug找出来。