回复:MP277与IM153-1模块做profibus分布式I/O从站与CPU315-2pn/DP通信的问题

CXJ50

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-05-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-28 17:19:58

2楼

mp277为主站,操作读取PLC数据。其他模块都正常, 只要触摸屏启动就会瞬间导致CPU报错,SF常亮。当把IM153-1模块硬件删除后,触摸屏启动再无报错! IM153-1后面带的是5个AI8*13bit模块,读取温度的。

西门子服务人员告诉我是EMC的问题,PLC所有模块和屏都已经接地了,我真不知道还有什么问题!为什么屏启动不干扰别的模块,只有IM153-1。 而且同样的组网和系统已经在别的公司投运了7套(屏是MP377),都没有问题。现在这里有三套设备都是同样的问题。 真诚的希望各位朋友能帮我出出主意。谢谢