展开查看
以下是引用xsh401在2014-05-28 13:17:15的发言 >13楼:SR 60 CPU 尺寸做的比较大,电路板的鲁棒性没有 40 点或20点CPU 的鲁棒性好。一般继电器输出的回路是要求增加阻容吸收回路吸收继电器断开时产生的感应电压的,可以参考 S7-200 SMART 系统手册 3.4 章节。但是国内很少有客户会使用阻容吸收回路,继电器断开时产生的感应电压一般为1000V以上,如果过大就会造成CPU停机等故障,好像S7-200 CPU, SR40 的CPU 可以经受住4000v以上电压,而SR60CPU的 I0.6,I0.7,I1.2,I2.3等4个输出点的鲁棒性不太好的话,好像只能承受感应电压3000V.如何增加阻容吸收回路应该都是可以使用的。
谢谢你的分析,正在纠结SR60的问题,看来如果用于直接控制交流接触器的话,应该加上阻容吸收回路。
两套SR60还没有下现场。