如果两个同时调节肯定不太可能,因为一个控制器怎么能接受两个命令信号呢,
那你可以在两个调节信号之间做一个选择,即压力控制优先,还是温度控制优先,或者 两个调节里面哪一个大或者哪一个小,我就优先选择哪一个进行调节,就可以保障两个控制都能满足