展开查看
以下是引用小沟在2014-03-12 14:45:14的发言 >楼主:以前是用6SE70+T400进行开卷卷取机的控制,现在用S120+DCC是否可以完全取代?有没有资源占用和响应速度的问题?
我准备用S7-400 + CU320-2DP控制S120。
开卷和卷取机的控制,应用在哪个行业呢?钢铁行业的冷轧?还是造纸行业的复卷?或其它行业的应用?
从资源占用率和响应速度,大多数项目可以考虑
钢铁行业的高速冷轧线,典型配置为 SIMOTION D445 + DCC Winder + SIMATIC TDC 或 S7-400
钢铁行业的低速冷轧线,典型配置为 SINAMICS S120 + DCC Winder + SIMATIC S7-400
造纸行业的成卷或复卷线(中速或高速),典型配置为 SINAMICS S120 + DCC Winder + SIMATIC S7-400
针对不同的行业应用,依据工艺的特点和要求,需要合理地考虑实时卷径和转动惯量的计算,以及实时的转矩补偿的快慢。最后,确定实时计算到底放在哪里来执行比较合适又经济!