展开查看
以下是引用禾好在2014-04-03 11:08:24的发言 >1楼:IT电网(中性点悬空),出现交流输出接地,无法直接检测。仅此也不会有太大故障,但要是有外部其它回路共同作用,可能出现严重事故。
对于中性点接地的系统,通常变频有接地保护,是通过输出三相电流矢量和计算的,超出阈限,认为是“接地”。在没有输出电流及输出电流较小的情况下,不能够检测到。
接地故障通过控制器关断IGBT来进行保护,动作较慢。更快的,是依靠IGBT驱动的Uce进行保护。该保护对接地和短路不进行区分,检测管子CE间电压超出阈值时,以电场速度发出关断信号并维持一段时间,同时向控制单元发出故障信号,由控制器封锁触发信号。Uce的特点是必须电流足够大才能够保护,逆变不工作,检测不到。
禾好侠客说得挺好的,赞一个!
IT电网(中性点悬空或中性点高阻接地)出现交流输出接地,可以通过外部安装的绝缘检测仪,检测是否达到 warning,还是达到 fault ? 如果绝缘检测达到 fault,可以考虑让整流回馈单元停机!
对于中性点接地的TN系统,通常变频输出侧有接地保护。我认为必须有两道防线(瞬时过电流保护):
1)微妙级的保护 -- IGBT驱动板上的Uce 短路保护,也是硬件级的保护!工作原理正如禾好侠客说的那样。
2)毫秒级的保护 -- 采用变频输出侧的电流互感器或电流霍尔元件,检测出三相的实际电流,然后判断三相电流矢量和是否超出阈限。这个是软件级的保护。