发布于 2014-05-29 20:26:52
29楼
这个应用(P1300 = 19),用的人是否多,我不知道,但讨论这个使用方法的,毛鳞凤角。在传动版偶有提到。但都是点到为止的。反正,我是认为这个控制很有意思的,而且做力矩控制不会有问题。如果有问题,那不是这个功能不行,而是自己的使用还欠功夫。
我认为,P1300 = 19的使用,技术关键在控制观测模型的建立。那个独立电压的给定,尽管是“独立”的,但他必须要兼顾频率的实际值和电机的转差。不是说了吗,DTC直接转矩控制 = 电机的滑差控制。如果你不能理解这句话的含义,那“独立电压控制”就做不好了。
我所以始终没有过深的涉足P1300 =19,是因为自己舍不得SLVC的现成的控制观测模型。而且超低速的转矩控制工艺,始终没有碰到过,没机会去实践。也挺难受的哈。
我是你的朋友