一个变频器的电路板损坏了,,

今天G130突然报F30003故障,变频器OFF2停机,,值班电工对故障能够复位掉,,但是重新启动的时候,变频器报故障F07802,能够复位,但是再启动还是报故障F07802,CU显示A05002,
F07802 驱动:整流单元或者功率单元未就绪
原因:整流单元或者驱动体在内部接通指令后没有就绪回馈
A05002 功率单元;进风过热
故障发生后,发现配电室较高,环境温度41度,变频器壳体约60度,值班电工报告,今天中午配电室的温度一度达到48度,配电室空调损坏,期间环境温度一直48度,持续一个多小时,此时CU320面板闪烁A05002。
原因分析:根据故障出现的原因解释,可能的原因有:
1 进线熔断器损坏,导致欠压故障
2 检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障
3 CU320故障
4 功率单元损坏
处理过程 1 将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常
2 将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰
可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的故障,将变频器清灰后上电,故障依旧
3 将备用机上的CIB板拆下,更换
重新上电,变频器正常,从故障发生到重新开机,时间40分钟,夏季来临,环境温度对现场的电器元件很重要,由于其他原因,空调问题一直不能解决,温度很高时使用轴流风机进行通风,导致灰尘很多,进而影响电器元件的使用,导致电路板元件不稳定甚至损坏。