以下是引用Robert 211在2014-05-29 15:11:34的发言 >19楼:4楼的发旭朋友,

请首先确定整流回馈单元是否由IT 电网(中性点悬空或中性点高阻接地)供电?
如果是IT 电网,请确定整流回馈单元的网侧EMC滤波器的接地金属片,是否按要求拆除呢?
如果接地金属片没有拆除,那么整个变频器系统运行时,如果逆变器输出侧的电缆破损,就会产生
严重的环流:逆变侧 --> 电缆破损处 --> 接地母排 --> 网侧EMC滤波器 --> 整流回馈单元 --> 直流母线 --> 逆变侧。大多数时候,将烧坏整流回馈单元的某一相功率模块!

我的想法供你参考。
我也想提到这个问题,以前我在现场也遇到过这个问题