在做一套液压站的电控系统(我是赶鸭子上架,一直搞的液压,电气第一次上手)。
心里又高兴能有机会学习电气安装,但又还怕选型不当造成安全事故,所以一直心惊胆颤如履薄冰。
废话不多说了,系统很简单:
一个交流电控箱500*400*250规格,1.5KW的V20西门子A型变频器驱动1.5KW的西门子贝得三相异步电机,控制液压泵的启动和停止(没有反向运行)。
一个直流电控箱500*400*200规格,里面放两个PLC和一些继电器开关,电源24V取自一根火线和零线。
电机是三相异步四极电机380V,1425n/m,额定电流4.5A。V20变频器样本上推荐用16A的熔断器。
液压站是野外露天使用,没有电网,只有汽油发电机发出的三相电,五个接线柱3P+N+PE
小弟有几个疑问一直没有搞明白,真心求教,请前辈指点:
(1)变频器的断路器怎么选型?
3P+N还是3P+N+PE有什么本质区别,要不要带漏电保护?
我实际选用的是施耐德的一个4极断路开关带30mA剩余电流漏电保护的,
为什么网上说我选的不合适可能会导致经常跳闸呢?求指点
(2) 交流电控箱的保护电线怎么接?
我实际想法是在电控壳体里安装一块金属块,把发电机的地线,变频器的地线,电机的地线都接到一起
一起固定在这个金属块上,然后拉根电缆一端接这个金属块,一端埋在地下(在地下挖个1米深的坑)
请问是否可行?有人说我这样搞可能会导致漏电开关跳闸,对不对啊?
(3)直流电控箱里的PLC和触摸屏等等元件也有保护地线,我是否可以将它们汇到箱体上,然后拉一根电缆
一端接这些地线,一端深埋地线?
(4)控制变频器开关的接触器主触点是380V的,那接触器的线圈是不是也一定必须是380V的?
可以用交流220或者直流24V的线圈呢?我去施耐德店买的时候,店主告诉我必须用交流380V的,
而我想用DC 24V线圈控制,这样是不是安全点,也减少强电干扰?求指正。
问题很多很碎,求前辈指点一二。