展开查看
以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2014-04-16 09:29:28的发言 >34楼:任侠所言极是,已经接受建议,给楼主封精了!
另外,关于兵版说到的均流互感器问题,能不能再详细介绍一下其参数的确定或选型方法?
在实践层面,曾经的天传无疑是中国传动界数一数二的大所,因而,在可控硅并联实践中,天传也曾给出许多方式,比如均衡电抗器、均流互感器、均流电阻、长线均压方式。
具体到均流互感器,天传给出的公式是这样的:互感器换芯截面S和绕组匝数W乘积由以下公式计算:
WS>=dUt×1000000000000/kfdB..
其中:dUt---并联器件中通态峰值电压的最大偏差值。单位:V。
K---电源周期与每臂晶闸管导通时间之比,当电流连续时,三相电路K=3.
f---电流频率,HZ
dB---铁芯磁感应强度增量,一般热轧硅钢片取0.6-0.7T.
其实,实践中这个公式好象与工程技术人员关系不大,因为其实你只需向供货商提供如下参数:1、通过的额定电压、2、额定工作电压、3、安装方式及安装孔径。剩下的工作应该是供货商的事了。
俱侠认为然否?