发布于 2014-05-30 13:53:26
37楼
另外,我再次强调的一点是:进线电抗器是无法实现均流的,其作用只能是限制电流突变及抑制高次谐波。
但是均衡电抗 器是可以均流的,但均衡电抗器与进线电抗器是两个概念,选型参数也不一样,连接方式也不一样,不能混为一谈。
最低成本的方式其实是选择同级正向压降相近的管子。但这个工作,让工程设计人员来做,显然是不可能的,因为这是个系统工程,牵涉到供货商、装配、试验等诸多环节,不靠谱。