IT电网需要有绝缘监视仪,以便能检测到接地故障,因为IT电网相对TN电网在接地这个事件上的“敏感度”较低,所以普遍在各个现场应用,如煤矿,化工,钢铁,港口等。
IT在有接地的情况下,还可以保持设备运行,但母线电压与输出电压会抬高;而TN一旦有接地,那整流后的Udc的参考点(neutral point)会漂移——Udc+/-会偏离,导致激活接地故障保护,所以逆变器没运行的情况下,在TN中,接地故障会在整理装置中体现。