回复:S7-200脉冲累积到9321就停止?

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15622
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-05-30 22:25:21

8楼

展开查看
以下是引用天际5824在2014-05-26 09:25:18的发言 >2楼:难道浮点运算不能这样做吗
你说对了。浮点数计算不能这样用。他是有有效数字长度限制的。编程手册里面已经对这个特点做了解释。一个很大的数家上一个很小的数等于很大的数。数值上并没有反应出曾经加过一个很小的数。