目前用在液化天然气行业LNG加气站里面的两种泵,一种是浸没式低温潜液泵(也属于离心泵吧),还有一种是高压柱塞泵,属于往复式的。低温潜液泵对变频器要求不高,一直用ABB510,高压柱塞泵用ACS550.后来发现高压柱塞泵使用过程中ACS550老报警(过电流,因为属于重载,功率实际放大了三级,正常运行电流也不高,就是隔断时间报警),后来咨询ABB说跟电机特性有关,建议以后改为ACS800.现在我们想改用西门子的G120系列,请问低温潜液泵是否用G120P比较合适?而重载型的高压柱塞泵用标准G120??请帮忙指导下,谢谢!