通讯受到干扰是有存在的可能性。但是:
在通讯的报文受到干扰时,变频器是不会接收、响应的。如果是USS通讯,你检查一下R2025(拒收报文计数器);如果是DP、PN通讯则由通讯模块保证,由BSF(总线指示灯)表示。
反过来就不太好说。变频器应答报文(如状态字等)的“强度”(我指的是信号电压波形)似乎要比主站小一些。
总之,驱动是不会执行“有问题”的控制命令报文的。
所以,问题出在主站的控制命令上或者变频器的设置上。
如果主站控制命令没有问题。变频器设置上的问题仍然可能出现楼主描述的现象。
1、正向运行命令不代表电机一定正转。(如果频率给定是负的?)
2、即便是正向运行命令且正向主给定频率,也不一定变频器输出正向频率。(因为还存在附加给定;如果控制含有PID,还存在积分输出。)
3、还有一个零给定的问题。实际上零给定存在一个+0和-0的问题。它和上次运行状态相关,即便已经转换运行方向,它也不变。只有接到运行命令才变。
以上都要通过Starter在线检测输出,通过分析,找到原因。