1)漏电保护的小型断路器有:1P+N、2P、3P、3P+N、4P。漏电保护的塑壳断路器常用的有:3P、3P+N及4P。本质区别一两句话说不清,您还是查阅相关资料吧。
给变频器供电的断路器(包括系统的总电源开关)不能选用带漏电保护的开关。变频器运行时的谐波等干扰,会引起漏电保护开关的误动作。论坛中有此类讨论帖。
2)一般采用一至数根1.5米的镀锡角铁垂直打入地下,角铁顶部距地面50厘米以上,每根角铁之间的距离大于角铁的长度,角铁之间用镀锌扁铁焊接连接,焊接处用沥青漆等做防腐处理。变频器单独做接地体会更好。
3)PLC、触摸屏、模拟信号等,可以公用一个接地体,这部分必须单独做接地体。不能与供电系统、变频器、电机等公用接地体。
4)接触器线圈可以选用AC380V、AC220V、DC24V等均可以。系统没有零线(无AC220V)及DC24V等时,一般选用AC380V线圈的接触器。我一般选的是AC220V。
接触器线圈选DC24V时,开关电源的容量要足够用,防止接触器吸合时DC24V电源跌落,影响PLC的工作。二次线采用国标1.5的铜芯绝缘导线。
只要超出安全电压,都会有触电危险。安装有元件的箱体门应采用双色线与箱体可靠连接,金属箱体必须接地!
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才