回复:用计时器做每0.5S自触发程序,记录高速计数器数值比较问题

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-31 21:38:16

2楼

我感觉实际上,VD500和VD504赋值间隔理论上有2个扫描周期的长度,而不是你设定的0.5S。
假设M3.1为0,开始计时,到达0.5秒后第一个扫描周期,VD504被赋值,然后M3.1被置1;
第二个扫描周期由于闭合M3.1未导通,定时器归0,
第三个扫描周期导通,VD500被赋值。
所以VD500和504之间只有2个扫描周期的时间。
我是这样认为的。
小心驶得万年船