前几天处理一个故障,整流回馈部分各爆一个快熔,回馈部分A相硅击穿,检查自耦变压器没发现问题,更换整流回馈单元,送进线后,核对自耦变压器电压和相序,启动整流器3分钟后开始转电机,自耦变压器A相放电,后检查变压器A相封线烧断,自耦变压器A相线圈烧毁,整流回馈部分各爆一个快熔,回馈部分A相硅击穿。更换自耦变压器,拆线下装置修复线上装置,开始生产,第二天,整流回馈部分各爆一个快熔,回馈部分B相硅击穿,郁闷。由于故障自耦变压器没有修回,线上使用的自耦变压器直阻和变比测试正常,为保险起见,修复线上装置,采用制动单元和电阻方式恢复生产,至今正常。
装置型号400KW,400伏系列整流回馈单元和自耦变压器,生产线使用两套,目前整流回馈和制动单元各一套,发现问题:
1、采用制动单元和电阻方式恢复生产,总功率270KW,电阻温升仅5度;而400KW自耦变压器温升40度,同样的设备,交替使用,似乎回馈不节能,有问题;
2、TRACE录波发现,制动单元和电阻方式直流电压670V以上工作,回馈加自耦变压器方式,直流电压稳定在550V左右,难道两种方式工作原理不一样,难道回馈永远工作,还是参数设置有问题?
请各位大侠解答