回复:变频器电控柜选型配置求教(电线保护等若干问题求教)

lzm

  • 帖子

    1316
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-06-01 11:10:45

3楼

你的问题还真有点散:
(1)变频器的断路器怎么选型? 【参阅变频器的使用手册来设计你的进线断路器的接线、选型,其实也可以选隔离开关,目前的变频器保护都做得很全面了,进线侧的短路器选择仅是推荐。断路器容量要大于变频器的容量】
(2) 交流电控箱的保护电线怎么接?【接地大多要采用接地母排,设备地与电控箱、柜的地要可靠接到一起并接地。另外如果有PLC的接地最好单独接地。接地点的处理方法很多,接地电阻是否达标可以实地测量(当然要有专门设备)】
(4)控制变频器开关的接触器主触点是380V的,那接触器的线圈是不是也一定必须是380V的?【主触点的耐压等级与线圈的控制电压要求是两回事,要分清概念。所以这两个地方可以相同也可以不同。应用差异还是有很多原因的,主要看你的原理设计是怎样的考虑,遵从原理来选线圈的电压需求。】
Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤