回馈部分除了怕电网突然跌落外,还怕丢脉冲,流调脉冲角过度前移,导致过大的冲击电流。这个不好查,整体更换整流回馈单元是个方法。我过去做混装时,使用6RA70的U840来检查脉冲可靠性的。
还有就是整流回馈单元不光是检查相序,要保证同相位,就是说L1与1T1、L2与1T2、L3与1T3压降是近似相等的。如果相位错了,逆变时是会烧管子的。
关于节能的问题,能量只要回馈电网,必然比消耗到电阻上节能。发热不能单纯地讨论,自耦变压器在整流时也在工作,要看同样发电状态的对比。
回馈不一定永远工作,要看整个设备系统的运行状态,在系统发电时,回馈投入。