以下是引用小潘008在2014-05-31 12:23:36的发言 >28楼:凌大侠,能不能分享下FB温湿度的控制逻辑关系啊,到底加温,降温,除湿的关系是怎样的?最近公司一套5组FB58控制的空调系统,不能实现自动调节,PID切换逻辑很乱。望高手给点启发
在恒温、恒湿系统中,确实相互之间有干扰,如果控制不好会出现事倍功半的低效运行。
制冷过程本身兼具除湿作用(当蒸发器内温度低于露点温度时),所以恒湿系统一般是制冷的同时需要加湿以保证湿度的恒定。但是根据湿度、温度要求,有时可以做到降温但不除湿,或者除湿但不降温。低风速下,可以实现蒸发器表面更低的温度,从而得到较好的除湿效果。高风速可以提高蒸发器表面温度,可以实现降温但不除湿。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!