发布于 2014-06-02 22:17:20
3楼
感谢禾好及A圣的关注,我们卷取机卷曲时没有夹送辊,出了轧机就是卷取机,在T400中有张力控制器,投入后报张力控制器超限,似乎对张力控制意义不太大,我想大惯量大功率电机,张力控制器输出叠加到转矩给定上作用不太明显。我们使用的6SE70也是带有同步机控制功能,但一个CUVC控制同步机可能运算速度欠缺一点,主电机用三块PM6 CPU,控制精度很高,平稳运行时速度波动在小数点后第三位。
既然小转矩时转矩波动不可避免,在T400及70内做些设置,薄规格时三组逆变柜让两组工作,结果是否好点呢?不知能否行的通,请赐教。谢谢