LR200测量液氯的一个实例——请高手帮助,附ROSEMOUNT的解决方案!

1404

1

2005-02-28 14:48:19

最近我一个同事作了5台LR200测量液氯,工况条件较一般,使用LR200,PTFE探杆+316L法兰(应该是这样,具体配置及工况没仔细看),进料使用一段时间后发现液氯泄漏(法兰与探杆的结合部),但是法兰并没有明显的腐蚀或者材料质量问题迹象,由于当时是我去帮他善后(说是善后,其实只是去把几台雷达代顺路回来),听到现场工程师说的一段话,所以拿过来大家共享一下,顺便有高手可以帮助解决的话那就更加的感激不尽了。
ROSEMOUNT的业务员说他们以前在使用雷达测量液氯时也遇到了一模一样的问题,分析下来应当是因为在连接法兰的下端(与容器内部介质或者蒸发气体接触)面靠近中心与探杆连接的部位恰巧是雷达波的发射端,由于在这里存在一个额外的连接部位,所以使用当中就发生了液氯的腐蚀与泄漏现象。他们的解决方案是将雷达波的发射端移到法兰上端面(与大气接触)中心,雷达波穿过法兰发射,法兰的下端面做成整体型,加陶瓷防腐蚀。使用效果较好。
听到这个解决方案一时还不能确定是否真的可行,即是可行看来也比较麻烦,问问这里的各位高手,如上ROSEMOUNT业务员所说的解决方案是否真的可行;我们现在遇到同样的问题应当如何解决,有没有什么简单的方法可以同样达到一样的效果;若ROSEMOUNT业务员所说方案属实,将雷达波发射端上移的效果是通过什么技术手段达到的,会有什么问题?
大家讨论一下子,真有解决办法的话不胜感激(我也顺便K我同事一顿,呵呵)