回复:请教高手,PID调节后,P、I分量为什么如此变化

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-03 16:58:59

15楼

展开查看
以下是引用沙鲁在2014-06-03 14:48:06的发言 >14楼:还是没有理解,非常抱歉大家。
PID的输出已经为负值,难道不是实际的输出吗?是需要如何转变吗?
哎,没有实际东西让我实践一下,理解里面的关系真费劲。
以下是引用凌飞翼在2014-06-02 20:55:09的发言 >13楼:比例设为负值,仅仅...

引用13楼详细内容:

比例设为负值,仅仅是说反馈量与输出之间的关系,不是指输出信号为负值。

以下是引用沙鲁在2014-05-27 10:51:42的发言 >11楼:意思我终于理解了,...

引用11楼详细内容:

意思我终于理解了,非常感谢!
那如果是比例设置为负值的话,如果不超过设定值,那么理论上输出应该是负值了。
但实际上和变频器连接,无论超过不超过都不应该出现负值。
也就是不超过的话频率小或者无输出,超过的话增大输出。
是不是应该这样那?
是需要在PID输出后再用条件判断吗?还是能用PID直接就能控制变频器了!

以下是引用emil128在2014-05-27 08:37:10的发言 >10楼:东方版主说的很对...

引用10楼详细内容:

东方版主说的很对啊。
从楼主给出的GAIN 2看得出,该PID是正动作的。
既然是正动作的,那么过程值超过设定值,比例当然应该输出负值。
水池的水超过设定值了,还加大变频器多加水,水位如何会回到设定值去?

P.S.如果要“增大变频的频率,使得电机转速增加,使其稳定在恒定值”,那么控制的就不是进水口而出出水口,这就是负动作了,请将比例设置为-2.

以下是引用沙鲁在2014-05-23 21:07:22的发言 >6楼:当过程值超过恒定...

引用6楼详细内容:

当过程值超过恒定值是,如何输出是负值那,正常思路是应该加大PID的输出,也就是增大变频的频率,使得电机转速增加,使其稳定在恒定值。是吗?

以下是引用东方红一红在2014-05-20 18:00:31的发言 >4楼:过程值低于设定...

引用4楼详细内容:

过程值低于设定水位PID 输出为正,意味加水;过程值超过设定水位,PID输出为负,就是意味要放水,与物理原理是匹配的。

看来9楼吗?不需要硬件也可以做PID闭环实验。
没闭环所有的讨论都没有意义。