从楼主的描述来看,PLC程序运行时,空闲口通不了讯,认为其“应该处于自由通讯状态”。在PLC运行时,通讯端口的PPI、自由口方式的切换,是由用户程序控制的,也就是说,如果用户程序原本就写了这部分功能,让其切换;如果没有写这部分功能,就没办法在PLC程序运行时把自由口切换回PPI。