SM331 7KF02 数量是三个.24个AI信号经过信号隔离器上来的,
现在问题是隔离器上来的4-20MA经过换算和现场就地仪表显示的是一致的,也就是说没问题的.但是到了SM331后,读出PQW地址,换算后总是偏大,所有通道都是如此.比如温度最大能大10度.
量程卡是C,4线制.2线制我试过了,全是8000,也就是最大值溢出.是不对的
接线上,10和11短接了,并且和所有信号M-短接,最后和20端子M接.M没接地.
PS307电源模块我也接地了.还有什么问题????
求大家指点一二.
信号隔离器是安装在柜内的,就在PLC下面,这段线不太可能受到干扰.
模块的电源是24V电源供出的,PS307 只供CPU的电源
着急!!