回复:TN-S供电系统N线断开后为什么会烧掉S7-400的扩展模块?

未尽

  • 帖子

    878
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-04 11:47:15

1楼

TN-S系统的N线和PE线分开,正常情况下PE线内无电流,N线内有不平衡电流。PLC系统一般用电为AC220V,一相电对N线,在N线断的情况下,相当于断路,负荷不能工作,正常情况下应该是是无害的,但有些情况下,如N线被重复接地,部分设备参考电位(N)与接地导通,会导致短路电流,可能烧坏设备。要具体检查一下接线情况。