回复:关于6SE70整流回馈单元烧自耦变压器问题

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-06-04 14:35:05

6楼

通过上述两种方式比较,我觉得应该没有调好,但不知如何查找:
1、是不是进线电压实际高了,约420V,回馈电510伏。我们采用的400V默认值,造成回馈频繁动作;
2、我们已经烧过一台自耦变压器了,基本上都是线圈放电,甚至着火,个人认为可能回馈电流长期失控造成的,可惜整*品西门子不提供trace功能,无法监控,我不认为自耦变压器选小了,另一段临时使用制动单元温度并不高,但是重新订货我们将ed=25%改成100%。
K版主,我觉得回馈应该动作是在670伏以上,才能和480伏的变压器匹配,可实际并不是这样不知为什么,总觉得这样不妥。