展开查看
以下是引用Zane在2014-06-04 16:45:52的发言 >22楼:“还可以通过外部时钟触发硬件中断来产生更快的采样周期,1500的硬件中断延迟时间可以是us级,如果8路AI禁用其它通道会更快。”
1. 响应周期和响应延迟是2个概念,请不要混淆。
2. 外部时钟硬件中断似乎是个不错的解决方案,但仔细看看参数,我相信没有人会这么用,S7-1500的定时中断可也是us级的了,外部中断比定时中断能提高多少性能?

3. 爆破压力的持续时间只有几十微妙到几秒钟,要取到峰值压力,采样频率需要几百Khz甚至上千Khz,这是PLC能做的事情吗?不懂,可以去查资料,也可去问问度娘,真不知道是谁在妄下论断。没有人规定PLC不能做什么,PLC能做什么完全看给他编程的人想些什么。

以下是引用看雪001在2014-06-04 14:22:56的发言 >:驳一下斑竹的第三点...
以下是引用Zane在2014-06-03 22:31:20的发言 >:1.对于楼主的应用需...
以下是引用ktissot在2014-06-03 13:58:01的发言 >:我这个程序,采样...
最近都是手机上论坛,没去找资料,就以斑竹给的图为资料吧:
内部定时中断最小可设置到250us,这是1500cpu的通用属性;但硬件中断这张资料给的是最小设置到50us,怕是集成的di吧?看看1500的高速DI吧,感觉应该有us级的(50us不算us级),不然背板总线的升级都算失败。难道斑竹自家东西就这个水平?
即使内部定时中断最小是250us,仍然可以获得比它快得多的时钟的,可以使用多个250us定时中断,用不同的偏移来倍频,条件是采样程序足够精简!
至于你举的玉米粉爆炸时的压力也很牵强的,那是发生粉尘爆炸安全事故时不可控状态,烟花爆竹可以通过改变火药装填的量和纸皮强度来改变爆破压力,低烈度的爆炸不会有这么尖锐的曲线。
你反对的已经不仅是用plc来监控爆炸压力,而是用plc来监控这一类的问题。