回复:s7200 modbus通讯问题 (本人菜鸟)

SHANGRILA

  • 帖子

    863
  • 精华

    4
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-05 09:21:47

2楼

1:3--rs485 B, 8--rs485 A 是对的
2:不知道你说的线是什么,没有用过,最好使用屏蔽双绞线。
3:PLC端不需要设置什么地址,要主要你选择的PORT口要与 modbus-msg-p1对应。
4:读写多个数据时做好轮训机制。
可参考:西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考 Beta Version 0.98
君子以自强不息