3楼

弱磁优化已过。电流环没通过时,报F050 ,故障值3,电流值在a=30度时和EMF=0时电枢电流值太小。解决办法是减小P100 .西门子专家回复说是弱磁曲线有问题,要求手绘弱磁参数输入。但是手绘参数输入后也不行。运行中发现加速慢点,就没有电枢电压高的现象(怀疑是不是失控了)。另外在带编码器运行时,有高电压现象。在电枢电压反馈时,就没有这个现象。只是电机时快时慢。