没用过300/400的PLC但我也想参与分析一下?
首选:
S7-400独立机架上的多个I/0模块同时出现“插拔故障";
分析:
1/、 I/O模块:如果是单个模块出现故障的话,那就应该好找一些了,可同时都报故障这种几率跟买彩票一样一样的,可想而知西门子的软/硬件做的多牛逼。再此断定I/0模块本身的故障就可以排除掉了;
2/、说说机架本身吧:虽然我没用过,但是如果是由于灰尘和震动导致的松动造成插拔故障细想一下,跟买彩票一样一样的。怎么可能所有的模块都是因为灰尘和松动同时报错呢?而且排除I/O外的其他模块都正常啊,但不能排除CPU所在的总线接口上有松动和灰尘导致的故障,这也需要多观察并动手看看;
3/、电源模块:如果是电源模块瞬时的欠压/过压以及短路等...有可能会导致CPU丢掉I/O模块的,正常情况断电上电后应该可以恢复的,除非CPU以及CPU总线口的问题会导致无法恢复的。
结论:
造成 S7-400独立机架上的多个I/0模块同时出现“插拔故障"(前提:电源模块供电及接地正常可靠);
1、CPU本身的组态;
2、CPU口的总线;
3、CPU本身的故障;