各位大侠,今天在工作中遇到一个问题S5_135U的CPU 928B报警,故障指示灯 ADF和BASP亮.分别查看了 ISTACK和BSTACK错误信息.
ISTACK第三页停机原因是 I/Q 错误.
BSTACK中的信息是:
Block no. Block addr Return address Rel. addr DB no. DB addr
PB 2 005A 00FF 00A5
OB1 06FF 0701 0002
以上这些信息电话请教一位朋友后,他根据经验判断出故障点应该是输出模块 Q5.X 这个模板,随后检查果然是这块模板没有插好.
我想请教各位大侠他是怎么判断出是Q5.x这块模板有问题的? 谢谢.