发布于 2014-06-05 15:54:05
5楼
或许找到原因了(都准备打热线电话了):
1、突然看到DB块的最后一行 =10.0 END_STRUCT(监控的时候不显示)。
2、这里的DB块定义的是Bool,看似只到DB20.DBX8.7,但定义的“长度”是用WORD计算的,也就是说实际定义的长度应该是DB20.DBW8,包含DB20.DBX8.0~DB20.DBX9.7,所以系统不报警。
3、实验:使用地址到DB20.DBX9.7之前都不报警,一到DB20.DBX10.0就报警了(见附图见下楼);
4、请大神确认是否这原因;
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;