我有一台160KW西门子电机,用6se70系列变频控制,电机是新电机,运行中发出转子和定子摩擦的声音,一开始怀疑是电机的原因,但是因为设备不能停,所以先检查别的原因,我检查了变频三相输出电流和电压是稳定的,进线电压也好的 就是进线电流波动很大,大概有20A电流波动,刚好有台备用变频,生产装置停个一分钟没事,不能长时间停,所以就切换过来了,切换过来后变频的进线电流也好了,不波动了,外面电机的声音也正常了,变频参数没有变动的,感觉就是进线电流波动引起外面电机声音的,不知道有人碰到过这样的问题吗??求指教