回复:棘手问题关于6se70(急,急,急)

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-05 20:54:12

42楼

展开查看
以下是引用yzmcumt在2014-06-05 19:55:48的发言 >40楼:汇报结果,电机已更换新电机包括电缆,逆变柜已送至西门子维修,经过多次IGBT炸,里面的均压电阻已损坏,绝缘程度可能已经不够,还有PSU和VDU,IVI接口板可能也存在问题,只能等待西门子的结论。最后,设备的工作环境对设备的寿命真的非常重要
有了这个经历,感兴趣的话楼主可以研究一下变频器内部结构了。慢慢的,就能解决些小毛病了。而且还能丰富调试和测试手段。坏事里面其实也孕育着好事啊。