变频器运行对开关电源电源质量的干扰问题

已锁定

时空1

  • 帖子

    505
  • 精华

    1
  • 被关注

    233

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-05-28

普通 普通 如何晋级?

变频器运行对开关电源电源质量的干扰问题

1594

3

2014-06-06 08:10:19

硬件:
22KW,380V变频器一只,
200W,DC24V开关电源一只,
DC24V接近开关一只,
连接:
变频器接入三相电源
开关电源接入AC220V电源(用变频器输入电源的一相和N)
把接近开关连接到开关电源的输出DC24V
这个时候情况:
当变频器没有运行时,
接近开关状态正常,
当运行变频器后,
接近开关指示的LED发光二级管在没有检测到信号时微亮,检测时,不好的接近开关会有误动作。
我的问题是:
这种变频器谐波主要通过开关电源的输入AC220线路串入(不管是线路内串入还是电磁串入),而开关电源有滤波电路,为什么不能把它滤掉呢?
这种干扰,如何从开关电源方面入手解决?(由于设备实际结构,加隔离变压器不太方便,或效果不太好)
变频器运行对开关电源电源质量的干扰问题 已锁定