回复:西门子300PLC,模拟量均值滤波如何做?

未尽

  • 帖子

    878
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-06 13:44:07

2楼

如果是按S为单位时间进行整定,则数据采集时间根据采集次数调整,如次数是10,则为100MS。每一次采集时:
1、判断该值是否正确,严格来说就是判断是否在0-27648范围内(300/400/1500),当然有些还要控制步差,即前后两次取样值的差不能超过某范围;在实际应用中,我们总是希望得到最新值,故每采样一次,10个数据都要往前移动一次,以保证丢掉最老值,加入最新值。
2、定义两个变量,一个为最大值,一个为最小值。
3、每次采样均与最大、最小值进行比较,大于最大,则用该值刷新最大值,小于最小,则用该值刷新最小值,依此类推,知道采样到第10个;
4、将全部值累加,和减去最大值,减去最小值,除以8,即得到该秒平均。