哦?我也开眼了。兵版发言,受益呀。其实这些均流的东西我早在80年代初就见过了,那是天传设计的天津市750初轧机主传动系统。那时大功率的可控硅没有,一个桥臂是两串十二并,而且是12相整流。算算吧,整个可控硅的柜子,就是一整楼,两排柜子齐刷刷的(我记得是24个柜子组成的,而且是可逆的)。相当的壮观。当然了,要是炸桥臂,也够狠。那么多的硅,换起来时间很长的。也很累。钢厂是不允许停机时间很长的。所以在一线的电工,很倒霉的。

需要说的是,那个年代的产品,都是模拟器件,板子都是天传自己设计的标准插板。夏天天气很热,可控硅触发电路的脉冲相位都跑了(错位很严重),上班前第一件事就是把所有的触发脉冲60度间隔对准调整好(早中夜三班均如此),只保证8小时的连续工作。示波器是个小推车。工作可紧张了。

那么多的硅串并联,均流是必须的,所以今天是复习和回顾过去了。谢兵版。以后,我似乎再也没有遇到过均流的事情了。今天是重温旧时。