弱磁升速后电枢电压达到550V,很明显,P51=27优化后,P118=550。
而P118=P101-P100*P110得到的,那么楼主就需要查看这几个参数,自己手动计算下实际的额定EMF到底是多少。。。
话说楼主的电机也是深弱磁使用啊。。拖动机还是其他什么用途的呢?

电流环优化报F50,故障值为3。真的太正常了。。我最近优化都碰到了这个问题。同一台电机,在参数未改变的情况下,有的时候能优化过,有的时候却又过不了。。搞得我很郁闷。。自己手动优化填写参数,仅仅能凑合用。。嘿嘿。。