回复:您遇到过这种情况cpu灯齐闪吗?

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-06-06 21:40:41

8楼

我这边的400的PLC就出现过几次,现像是所有的指示灯同时闪烁,两个PROFIBUS接口全部通信中断,不管怎么拔STOP/RUN开关,都没有用;用完全复位也没用;把CPU前面的PS电源断电后再上电,PLC指示灯还是在闪。最后,把PLC里的电池拔掉后,再断PS的电,再上电后,PLC正常。
当时也没多想,直接更换PLC,但是没过几个月,同样的问题又出现了。这样一来,问题不在PLC本身了。更换了PS电源,但好景不长,同样的问题还是出现。
最后,在一个不经意的中,碰了一下PROFIBUS接头,PLC的所有指示灯一下闪了起来,问题开始浮出水面了,把故障恢复正常后,再摇了一下PROFIBUS接头,问题又出现了。马上更换PROFIBUS接头,再试,问题还是出现。最后怀疑是PROFIBUS扩展卡有问题(CPU414-3扩展了一个PROFIBUS 2),于是,检查了一下扩展卡,发现扩展卡有点松了。拧紧后,再试了一下,故障也没有出现了。
最后判定故障点是在这块扩展卡上,因为平时检修也不会去检查这个地方,所以这个隐患点确实是意想不到
Keep calm and carry on!!!