展开查看
以下是引用mashilin在2014-06-06 22:19:37的发言 >19楼:屏蔽故障是有的,
P2118写编号
P2119写功能选择:1=故障,2=报警,3=屏蔽
如P2118.0=60031
P2119.0=2,屏蔽故障,保留报警,=3的话连报警都不报;
另外P2100,2101也可以改变故障的响应,可以继续使能,只是操纵器上有F*****显示
这几个参数都跟S120 G120 G130一样的 啊,看来慢慢西门子也实行统一标准,,到时候希望所有变频器用一本说明书就可以啊,,省的现在那么多说明书,,