回复:请教关于提升机的抱闸控制与速度给定

出道四年

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-02-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-06-07 12:19:17

7楼

展开查看
以下是引用bymote在2014-06-01 10:45:53的发言 >楼主:头一回做岸桥的项目,有几个疑问想请路过的大侠们指点一下
1. 这里主钩配备了专门的液压驱动抱闸对卷筒进行制动,电机(ABB ACS800)也有自己的电磁抱闸,我目前计划的控制方案是电机抱闸交给变频侧控制,启动过程转矩够了松闸,停止过程到设定零速抱闸,卷筒抱闸用PLC控制,启动过程检测到电机松闸反馈后延时打开,停止过程卷筒先抱闸,然后电机抱闸自动跟上,现在没条件测试,不知道这么来合不合理,希望大家给点意见。

2.关于给变频器的速度给定,在主钩下降过程中都是给负速度给定(上升为正),那么也就意味着在下降启动的一瞬间,负载的转矩跟变频器预先给出的设定转矩(达到设定松抱闸)同向,岂不是两个抱闸一松很容易就溜钩了。直观感觉下降过程一直给负给定似乎欠妥,除非变频器要做专门的设置?
楼主的第二个问题:是的,在下降过程中,变频器给定一直是负值,但是力矩却是向上的正向力矩,所以参数调整的好,特别是自学习做的好的话,是不会出现溜钩的。
程序中是不用做特别的编程,因为这个是变频器的工作和特点,程序只需要读取变频器给的零速信号就OK了。如果觉得不放心,现在有单位是这样做的:读取启动时候的电流值,跟电机的额定电流或者自己设定一个值比较,大于这个值后开闸;关闭时候就读取转速关闸。个人认为这样做没必要。如西门子S120中,启动流程中就要你设定启动电流,而关闭时候也会设定零速转速。
所以起升机构,自学习很重要,闭环很重要,这两个没搞好,后面问题会很多。