有一台MM440变频器 30KW的,带编码器,控制方式为带反馈矢量控制。
一直运行没问题,再停车一段时间后,开车突然报警 F0090(编码器信号丢失), 很常见的故障。
检查电缆,屏蔽,接地,端子,没问题,开车,一开始就报0090,很奇怪
因为以前出过0090是因为干扰引起的,更改参数和接地就解决了,而且上次是速度有只是波动大,
现在通过参数发现r60在运转时根本没有速度反馈,无编码器矢量可以运行正常。
拆开电机后端盖,发现编码器固定的盘螺丝松动,感觉有点眉目,紧固,开车
还是报故障,心想也是,就算松动也不可能一开就报故障,硬件故障大一些,果断拆除编码器,更换。
果然,开车后正常了,拿着编码器正往回走,突然操作人员又喊停车,不会吧。
提速又报0090, 再去检查接线端子,没有问题啊,再开车,又像以前一样开不起来,
不会编码器又坏了?打开后端盖检查编码器,手动转动r60什么反应没有,回去拿了万用表,测量AB端电压,轻轻再转动编码器有电压变化,应该不至于是编码器问题,端子也都很可靠,突然想起少检查了一个地方,编码器卡,拆开面板,表面看编码器卡很牢靠,接线也很结实,重新插拔,接线,转动编码器,有数了!
折腾半天,再开车,没有问题了,工作没做到位瞎忙乎半天,想想很郁闷,不过为什么中途更换编码器后突然正常了一小会呢? 这个还真没想通。 大家给分析下,(记得别的变频器如果卡松动会报控制方式错误,就证明硬件问题)440只有0090覆盖了所有编码器软硬故障?