简单的编程问题突然出错!!!

已锁定

shmilyly1985

  • 帖子

    35
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-09-20

普通 普通 如何晋级?

简单的编程问题突然出错!!!

607

2

2014-06-09 15:21:15

输出点(如Q0.0)用软件监控为接通状态,但实际PLC输出点不导通。

意在实现无论I0.0或I0.1均能触发Q0.0和Q0.1,而I0.7仅触发Q0.1。
原程序为:LD I0.0
O I0.1
= Q0.0
= Q0.1
LD I0.7
= Q0.1
烧写程序后,出现触发I0.0或I0.1时,只能触发Q0.0,软件监控Q0.1也是接通状态,但实际PLC输出点指示灯不亮。
将程序改为: LD I0.0
O I0.1
= Q0.0
LD I0.0
O I0.1
O I0.7
= Q0.1
烧写程序后,输出正常。请教原因。