输出点(如Q0.0)用软件监控为接通状态,但实际PLC输出点不导通。
意在实现无论I0.0或I0.1均能触发Q0.0和Q0.1,而I0.7仅触发Q0.1。
原程序为:LD I0.0
O I0.1
= Q0.0
= Q0.1
LD I0.7
= Q0.1
烧写程序后,出现触发I0.0或I0.1时,只能触发Q0.0,软件监控Q0.1也是接通状态,但实际PLC输出点指示灯不亮。
将程序改为: LD I0.0
O I0.1
= Q0.0
LD I0.0
O I0.1
O I0.7
= Q0.1
烧写程序后,输出正常。请教原因。