78楼

展开查看
以下是引用南山飞雪在2014-06-09 13:34:32的发言 >77楼:等电位要求的是无论地电流多大,两端电压都为零。我们是轧钢生产线,每台电机都有六根电缆,近似630平方毫米的接地截面,18架轧机,再加上以桥架为接地主线的工地连接,等电位还会有问题吗?
以下是引用Zane在2014-06-07 14:02:19的发言 >76楼:把钱变成铜排即可以...

引用76楼详细内容:

把钱变成铜排即可以了。

京沪高铁还是全程做的等电位呢,奈何一小小的设备?

我不早就说过了,不行我帮你做,保你三年!

以下是引用南山飞雪在2014-06-07 11:04:26的发言 >75楼:接地容易,等电位是...

引用75楼详细内容:

接地容易,等电位是很难做到的。

但是从你描述的现象看,还有噪声的,就像顶楼的波形,那毛刺很严重呦。所以,还是要检查等电位的连接噪声的走向、通道。不研究,觉得是都连在一起了,其实还是没有实现等电位的结果。系统,特别是大型系统,他的干扰源和噪声走向、通道等,要做调查研究。要监测和记录,要做出分析和判断。

连接的不对,就是通了,也不是等电位,因为噪声电流走的通道和你设置的通道不同。西门子在传动系统给出了一个EMC安装指导文件,看看那里给出的示范,对比一下自己的系统实际的接法,有没有不同的地方。最关键的是点与点的接法比较。很重要。屏蔽层、PE的接点不同,都会产生不同的效果呦。
我是你的朋友