希望大侠们指点几句啊
1、 P648=3001选择PZD1做控制字1,通过通讯控制驱动启停时,现象为:无视37,38端子的电平信号,即时37,38端子不得电,驱动仍然可以只凭借3001控制字合闸,启动。
2、 主给定信号P644选择240电位器给定,电机不转,选择PZD2 将连接器k3002连接至P644电机仍然不转,此时用观察r650,r651 ,控制字都没有问题,设定值给出了,包括状态字也收到了,但就是没有速度。OP1S提示为Torque direc 1,No torque direct.于是将固定连接器p412并设定为5000连接至p644时,电机转动。仍旧提示Torque direc 1,No torque direct. 但我确实将控制字1中正转使能置1,反转使能置零了。
没得发图,只能描述了
3,小弟用的西门子的6ra70,成套柜,对p082不能理解啊,如何设置呀
4,弱磁运行,P613是必选吗,P169,P170需要设置为0,1吗,
P081需要优化前置0,优化后置1吗
5,电机速度通过检测装置标定,但是实际运行电流、功率、转矩相应的连机器是个百分数,16384对应100%,我如何将其规格化转化为工程量啊,是用额定值乘以这个百分数吗
问的太多了
小弟急求,急求,急求啊